-
1780887764@qq.com 2015-06-09 18:03:26 | 广东省 安装 | 1373查看 5回答
有关安装电线算量的问题
从系统图上看是将其他电器和防火门分开两个不同的系统图的,连接防火门的线是ZR-RVS-2x1.5,另外三个感烟器、按钮、声光报警器的连接线跟防火门的连接线一样是ZR-RVS-2x1.5,平面图上黄色线代表有几种线的走向,,问题是防火门和其他电器的连接线是一样的,而且都要经过黄色线走向接出来,若是它们是不同线的话我知道肯定要分开各算各的工程量,但是现在它们是同一类型的线,况且它们又表达在不同的系统图上,还有虽然它们是同一种线,但是它们的配管直径是不同的哦,现在搞到我不知道黄色线上那部分的工程量是否要分开两次算还是算一次就可以?若是它们的配管也是一样的情况下又是怎样算?不知道表达得够不够清楚,望各位大神解答下,谢谢!
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳防火门监控系统与火灾报警系统是两个系统,在现场无瓜葛,控制室要与报警主机进行联网,那黄色线画重复在一起,所以要按照各系统独立计算工程量。
2015-06-10 10:04:59
-
应该全用耐火线
2015-06-09 18:32:26
-
连接防火门的接线应该以防火门监控系统系统图为准接线,在火灾自动报警系统图中没有“通讯线”就可以确定防火门监控系统是与火灾自动报警系统没有连系的单独系统。防火门监控系统电源线是2根NH-BV-1*2.5导线、信号线(通讯线)是一根ZR-RVS-2*1.5导线。所以黄色线上那部分的工程量是要分开两次算不是算一次就行。
2015-06-09 21:27:56
-
他们的线型号规格是一样,但是工程量择需要分开算,所以那个黄色得线要算两次
2015-06-09 22:12:29
-
按各自系统单独计算工程量。
2015-06-10 05:48:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看