changkongwuxian 2015-06-18 17:05:13 | 吉林省 安装 | 6863查看 4回答
关于1kv以下送配电装置系统调试和路灯安装的问题
请教几个问题,1、1kv以下送配电装置系统调试(综合)具体的系统数量根据什么划分,是从外部进入建筑物的供电干线的根数,还是内部有可调式元件的配电箱数量,还是含有可调试元件的回路个数呢?2、如果一个建筑物内有3处进户电缆,其中的第一根和第二根电缆回路中总箱有可调式元件,第一根电缆总箱的分回路中有一个是电机回路,第二根电缆回路中总箱的分回路中有一个水箱的自动给水浮球控制系统;第三根电缆回路中总箱的分回路中有个配电箱内有继电器。那么请问应该算几个系统? 3、路灯安装中,采用三相配电,经过三相空开后用五芯电缆给多个在同一回路的单相路灯供电,把三相分别均匀的分别供给每个路灯,公用一根零线,请问这么做是否违反规定? 4、多个路灯在一个回路中,是否每根路灯单独做接地极,是否根灯杆的高度有关? 5、单个路灯的接地极只用一根2.5米角钢是否可以,接地极用角钢和扁钢敷设时套定额时套接地极安装和户外接地母线敷设还是套构架接地安装?谢谢!
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、1kv以下送配电装置系统调试(综合)具体的系统数量根据什么划分,是从外部进入建筑物的供电干线的根数,还是内部有可调式元件的配电箱数量,还是含有可调试元件的回路个数呢?一般是按一台主(总)配电箱计算一个系统。
2、如果一个建筑物内有3处进户电缆,其中的第一根和第二根电缆回路中总箱有可调式元件,第一根电缆总箱的分回路中有一个是电机回路,第二根电缆回路中总箱的分回路中有一个水箱的自动给水浮球控制系统;第三根电缆回路中总箱的分回路中有个配电箱内有继电器。那么请问应该算几个系统?可以按3个计算;
3、路灯安装中,采用三相配电,经过三相空开后用五芯电缆给多个在同一回路的单相路灯供电,把三相分别均匀的分别供给每个路灯,公用一根零线,请问这么做是否违反规定?可以的,不违规;
4、多个路灯在一个回路中,是否每根路灯单独做接地极,是否根灯杆的高度有关?与灯杆高度无关;应该是每个路灯单独做接地极;
5、单个路灯的接地极只用一根2.5米角钢是否可以,可以的;
接地极用角钢和扁钢敷设时套定额时套接地极安装和户外接地母线敷设子目。
2015-06-18 18:23:46
-
要看出线数量,还要有断路器
2015-06-18 17:25:45
-
一、送配电装置调试中的1kV以下交流供电系统调试项目适用于所有低压供电回路,应按下列规定计算。
1.从低压配电装置至分配电箱的供电回路中,凡带有可调元件的,均按一个调试系统计算。
2.引至低压配电柜的供电回路,按回路数计算调试系统。
3.从配电箱直接至电动机的供电回路,已包括在电动机的系统调试项目内,不得计算系统调试
二、可计算三个送配电系统调试;
三、路灯的这样设计不违反规定;
四、不一定,根据实际情况和设计来确定是否需要那么多的接地极;
五、一般路灯的接地阻值要求不高,所以一般一根接地极完全能够满足设计要求。
2015-06-18 17:34:00
-
1、1kv以下送配电装置系统调试(综合)数量不是根据从外部进入建筑物的供电干线的根数、内部有可调式元件的配电箱数量和配电设备含有可调试元件的回路个数计算。而是根据“送配电设备系统调试的断路器的数量确定,如果配电设备一侧有一台断路器按一个系统,若两侧均有断路器时,则应按两个系统计算。
2、如果一个建筑物内有3处进户电缆,其中的第一根和第二根电缆回路中总箱有可调式元件,第一根电缆总箱的分回路中有一个是电机回路,第二根电缆回路中总箱的分回路中有一个水箱的自动给水浮球控制系统;第三根电缆回路中总箱的分回路中有个配电箱内有继电器。计算几个调试系统与进几根电缆没有关系,而是与送配电设备系统的断路器数量有关,如果一侧有一台断路则计算一个系统,若两侧均有断路器时,则应按两个系统计算。
3、路灯安装中,采用三相配电,经过三相空开后用五芯电缆给多个在同一回路的单相路灯供电,把三相【A、B、C平衡用电负荷后】分别均匀的分别供给每个路灯,公用一根零线,这么做是不违反规定的,只要经计算一根零线能满足即可。
4、多个路灯在一个回路中,是每根路灯单独做接地极【也可以把灯的接地连成一个接地网,这个要依据设计确定】,这个与灯杆的高度没有关系。
5、单个路灯的接地极只用一根2.5米角钢可以,接地极用角钢和扁钢敷设时套定额时角钢套“接地极”安装,扁钢套“户外接地母线敷设”,不是套构架接地安装。
2015-06-18 19:30:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看