• 关于电气试验的问题

    如图,有住宅、动力、柴电、商铺,四处电源干线,其中住宅、动力、商铺干线是从室外引入的,柴电是在地下室引上的,请问: 1.计算送配电系统调试时应该记取几个? 2. 送配电装置系统的个数是根据电气的系统图来确定吗?有的说根据进户干线的根数,有的说根据主配电柜的个数。 定额解释上的说明简直一塌糊涂~ 3. 柴油发电机系统已由专业的施工队伍安装调试完毕,还要记取送配电装置系统调试吗?为什么? 4. 各种电气试验的调试操作都需要提供试验报告吗?没有报告审计所应该给吗? 5. 已调试好的成套EPS柜施工单位还需要套备用电源自动投入装置系统调试吗? 6. 配电系统中有多个配电箱里有双电源自动切换开关,采用市电和柴油发电机双电源供电,记取备用电源自动投入装置系统调试时,有多少个双电源自动切换开关就记取多少个备用电源自动投入装置系统调试吗?如果不是,怎么记取呢? 5. 自动重合闸和双电源切换开关是同一种装置吗?单侧和双侧自动重合闸有什么区别?什么是综合重合闸? 6. 重合闸的系统调试怎么计算,是有多少个重合闸就算多少个系统吗?如果不是,怎么记取呢? 问题比较多,请指导的专家给予指点,谢谢!

    配电柜

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    有住宅、动力、柴电、商铺,四处电源干线,其中住宅、动力、商铺干线是从室外引入的,柴电是在地下室引上的,请问: 1.计算送配电系统调试时应该记取几个? 四个2. 送配电装置系统的个数是根据电气的系统图来确定吗?有的说根据进户干线的根数,有的说根据主配电柜的个数。 定额解释上的说明简直一塌糊涂~ 。一般按主配电柜个数算。3. 柴油发电机系统已由专业的施工队伍安装调试完毕,还要记取送配电装置系统调试吗?为什么?要记的,因为柴油发电机的安装调试不能代替整个应急系统的调试。4. 各种电气试验的调试操作都需要提供试验报告吗?没有报告审计所应该给吗?原则上是要试验报告的,但是在现实情况下没有原则的事很多。 5. 已调试好的成套EPS柜施工单位还需要套备用电源自动投入装置系统调试吗? 整个柴油发电机备用电源按一个系统调试计算就好。6. 配电系统中有多个配电箱里有双电源自动切换开关,采用市电和柴油发电机双电源供电,记取备用电源自动投入装置系统调试时,有多少个双电源自动切换开关就记取多少个备用电源自动投入装置系统调试吗?如果不是,怎么记取呢?切记这是系统调试,不是按双电源自动切换开关就记取。 5. 自动重合闸和双电源切换开关是同一种装置吗?单侧和双侧自动重合闸有什么区别?什么是综合重合闸?

    自动重合闸(auto-reclosing)        广泛应用于架空线输电和架空线供电线路上的有效反事故措施(电缆输、供电不能采用)。即当线路出现故障,继电保护使断路器跳闸后,自动重合闸装置经短时间间隔后使断路器重新合上   。大多数情况下,线路故障(如雷击、风害等)是暂时性的,断路器跳闸后线路的绝缘性能(绝缘子和空气间隙)能得到恢复,再次重合能成功,这就提高了电力系统供电的可靠性。用电部门的另一种广泛应用的反事故措施是备用电源自动投入,通常所需时间为0.2~0.5秒。它所需投资不多而维持正常供电带来的经济效益甚大。

     重合闸的分类

    1.1 按重合闸的动作来分,可分为电气式和机械式。
    1.2 按重合闸作用于断路器的方式,可分为三相普通重合闸、单相重合闸和综合重合闸三种。
    1.3 按重合闸的构成原理来分,可分为电磁式、晶体管式、集成电路式、数字(微机)式。
    1.4 按动作次数来分,可分为一次式和多次式。
    1.5 按使用条件来分,可分为单电源重合闸和双侧电源重合闸。双侧电源重合闸又可分为检定无压重合闸、检定同期和不检定三种。
    6. 重合闸的系统调试怎么计算,是有多少个重合闸就算多少个系统吗?如果不是,怎么记取呢? 自动重合闸:广泛应用于架空线输电和架空线供电线路上的有效反事故措施(电缆输、供电不能采用)。即当线路出现故障,继电保护使断路器跳闸后,自动重合闸装置经短时间间隔后使断路器重新合上   ,你这个应该不是采用重合闸的,
    有双电源全自动转换的话重合闸就不需要,那样很容易产生冲突!

    2016-01-22 09:27:20 

点我,有新答案通知你哦
其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题