• 关于基础插筋的计算问题

    关于基础插筋的计算问题:现有两栋楼的附属部分商铺都是在正负零以下,如图一的一栋桩顶标高是一致的,这时候我的做法是把商铺的柱子直接复制到基础层计算得到插筋;如图二的一栋商铺桩顶标高不一致,我应该怎么设置基础层,是以最低桩顶标高还是最高桩顶标高为基础层的顶标高?这样对柱子插筋会不会有影响,正确设置应该是怎样的

    正负零

    桩

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好,要以高桩顶标高设置基础层,低桩按图纸输入各自顶标高,对柱子插筋没有影响。

    2015-08-04 20:56:29 

  • 关于基础插筋的计算问题:现有两栋楼的附属部分商铺都是在正负零以下,如图一的一栋桩顶标高是一致的,这时候我的做法是把商铺的柱子直接复制到基础层计算得到插筋;如图二的一栋商铺桩顶标高不一致,我应该怎么设置基础层,是以最低桩顶标高还是最高桩顶标高为基础层的顶标高?这样对柱子插筋会不会有影响,正确设置应该是怎样的

    第二截图中应设置以最高桩顶标高为基础顶标高,你把柱的底标高调整为基础顶标高,然后软件就会自动按对应位置的柱找到对应的基础顶标高,不会影响算量,但基础中插筋长度是不一样的.

    2015-08-04 21:49:08 

  • 先在地下室层定义布置柱,然后把柱复制到基础层,分别修改柱底标高为桩顶标高就可以,软件自动计算插筋长度。