• 关于插筋的问题

    班组钢筋的计算方式为地下室为计算吨位,正负零以上按建筑面积计算,现在的问题是地下室柱顶外露到首层的长度要不要计算,因为首层开始是按建筑面积计算,急急急,请帮忙解答不胜感激,这个问题实际工作中你们是怎么处理的,请指点一下谢谢!

    问题补充:如果不计算,在软件中该如何设置啊?是不是计算设置里那个柱外露长度默认的按规范计算修改为0,还是怎么操作?不会是在钢筋编辑里面把柱插筋把外露长度修改为0锁定再计算吧,那一个个修改很费时啊!!! 我这里指的是主楼带地下室,地下室顶部位置的外露长要不要算在地下室钢筋内。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    地下室柱顶外露到首层的长度不要计。复制一个钢筋文件,直接删除地上楼层,然后在计算设置中把柱顶的弯折值改为0.

    2015-08-16 07:42:02 

  • 班组钢筋的计算方式为地下室为计算吨位,正负零以上按建筑面积计算,现在的问题是地下室柱顶外露到首层的长度要不要计算?

    你好:不要计算,因为你做下层时必须留出上层钢筋的插筋长度。

    要算的话也不能按全部的工作量算,只能算是下料。

    如果不计算,在软件中该如何设置啊?是不是计算设置里那个柱外露长度默认的按规范计算修改为0,还是怎么操作?不会是在钢筋编辑里面把柱插筋把外露长度修改为0锁定再计算吧,那一个个修改很费时啊!!!

    可以在定义墙时的主筋前+*让软件按封顶计算,还要把软件里默认的弯折12d输入为0。这样计算后才差不多。

    柱顶

     

    2015-08-14 18:26:04 

  • 只按地下室算,柱顶外露不算。一层管一层。

    2015-08-14 19:39:25 

  • 你好:只能安双方签订的合同约定执行。

    2015-08-14 18:19:45 

  • 班组钢筋的计算方式为地下室为计算吨位,正负零以上按建筑面积计算,现在的问题是地下室柱顶外露到首层的长度要不要计算,因为首层开始是按建筑面积计算,急急急,请帮忙解答不胜感激,这个问题实际工作中你们是怎么处理的,

    班组钢筋的计算方式为地下室为计算吨位,正零以上按建筑面积计算,现在的地下室柱顶外露到首层的长度不再计算,在计算地下室时算到地下室顶即可。

    2015-08-14 20:05:52 

  • 地下室柱顶外露到首层的长度不要计算。班组如果不行的话,你只能请示领导,看领导的态度,也有按外露数量的一半计算的

    2015-08-15 08:37:27 