670005243@qq.com 2015-08-19 16:29:11 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 1710查看 4回答
钢筋接头百分率对算量有没有影响
(1)我查了大家都说钢筋接头百分率对钢筋算量没影响,但是钢筋搭接长度=锚固长度*修正系数,而修正系数是根据接头百分率来取得,不同接头百分率的搭接长度也不同,这样就会影响钢筋算量啊,请各位指点 (2)我图纸上梁板钢筋接头百分率为25%,广联达默认好像是50%,请问我是不是要在楼层信息下面修改搭接长度?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
2015-08-20 20:07:53
-
有影响,但很小
2015-08-19 16:54:36
-
接头率不同,钢筋算量是有影响的
要根据设计给出的具体要求调整钢筋的截图百分率的
2015-08-19 16:32:00
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
-
请问 GGJ板负筋的布置方式如:按"梁"墙"板边"布置对算量有没有影响? 如果对负筋本身没有影响,那么对分布筋有没有影响
-
请问 GGJ板负筋的布置方式如:按"梁"墙"板边"布置对算量有没有影响? 如果对负筋本身没有影响,那么对分布筋有没有影响
-
11G101-1(P70)剪力墙竖向钢筋搭接长度构造详图中都按1.2,是否不考虑接头百分率修正系数?
11G101-1(P70)剪力墙竖向钢筋搭接长度修正系数在构造详图中都按1.2,没按搭接接头百分率来区分,但是监理要求施工单位按照P55页的接头百分率计算搭接长度,请问有什么依据说服监理?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看