zy****@tom.com 2014-11-13 09:28:53 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 1668查看 1回答
纵向钢筋搭接接头面积百分率 和 纵向钢筋搭接接头错开百分率 有什么区别
纵向钢筋搭接接头面积百分率 和 纵向钢筋搭接接头错开百分率 有什么区别
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:纵向钢筋搭接接头面积百分率,是指同一横截处的搭接数值。纵向钢筋搭接接头错开百分率,是指搭接区内只能搭接钢筋总数的百分比。意思相近,表达方式不同。(不能把所有的纵筋搭接放在同一截面中,要错开)
2014-11-13 11:08:38
-
11G101-1(P70)剪力墙竖向钢筋搭接长度构造详图中都按1.2,是否不考虑接头百分率修正系数?
11G101-1(P70)剪力墙竖向钢筋搭接长度修正系数在构造详图中都按1.2,没按搭接接头百分率来区分,但是监理要求施工单位按照P55页的接头百分率计算搭接长度,请问有什么依据说服监理?
-
我看03G101图集的时候,发现钢筋接头搭接面积百分比有一个修正系数,另外如果施工容易扰动,锚固长度需X1.1。那请问同时满足情况下,修正系数是否可以有多个,比如x2个,3个或者4个同时相乘呢?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看