-
零度 2015-08-31 19:55:12 | 辽宁省 安装 | 1088查看 1回答
这个有线电视干线 是桥架敷设还是穿管敷设?
有线电视进户是由室外引至地下室桥架,再由地下室桥架引至电井,问题来了? 引至各层ATF放大器箱的有线电视干线是桥架敷设还是钢管敷设?都在桥架里敷设可不可以?理由是什么? 系统图中的SC50钢管是不是单指由室外引至桥架的钢管呢?问题补充:放大器箱和分支器箱均设置在同一个电井中
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好,引到放大器的穿管敷设。
不可以是桥架,因为图纸设计的是穿保护管。电井内是金属线槽200*100敷设。
SC50不是预留管,是电视干线保护管,图纸是SYKV-75-9穿50钢管至放大器箱.
2015-08-31 21:23:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看