• 这个有线电视干线 是桥架敷设还是穿管敷设?

    有线电视进户是由室外引至地下室桥架,再由地下室桥架引至电井,问题来了?引至各 层ATF放大器箱的有线电视干线是桥架敷设还是钢管敷设?都在桥架里敷设可不可以? 理由是什么?系统图中的SC50钢管是不是单指由室外引至桥架的预留钢管呢?

    电井

    问题补充:放大器箱和分支器箱均设置在同一个电井中

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好,引到放大器的穿管敷设。

    不可以是桥架,因为图纸设计的是穿保护管。电井内是金属线槽200*100敷设。

    SC50不是预留管,是电视干线保护管,图纸是SYKV-75-9穿50钢管至放大器箱.

     

    预留