monkeyson 2015-09-20 10:06:08 | 广东省 其他专业 | 33551查看 6回答
关于电缆在配电箱内的预留长度
按定额计算规则,电缆在配电箱的预留长度分两部分内容:一是预留半周长的检修长度,二是预留1.5米的端头长度。如果现场不按规范施工,结算怎么处理?(现场是在配电箱外就已经拨开外皮,然后伸进配电箱内压线)问题补充:现场电缆在配电箱内几乎是没有什么预留长度
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好,电缆预留按计算规则是你所说的这种情况。
结算的话,如果你已经看过现场,并有影像资料证明其没有预留的话可以不给。
现场施工的话电缆一般是预留箱子的半周长的,这样方便接线。至于电缆头的预留现场没见过留的。
所以,建议你箱子的半周长预留还是要给与考虑的。
2015-09-20 10:39:58
-
按定额计算规则,电缆在配电箱的预留长度分两部分内容:一是预留半周长的检修长度,二是预留1.5米的端头长度。
如果现场不按规范施工,结算按规范执行。(现场是在配电箱外就已经拨开外皮,然后伸进配电箱内压线)
现场电缆在配电箱内几乎是没有什么预留长度,因为预留长度不是要在配电箱里留下一部分电缆才叫预留,预留长度是考虑电缆从配电箱外侧进入配电箱内敷设后接到相应的开关上需要一定长度的电缆,所以规范为了统一标准按箱(柜)半周长预留计算;至于电缆预留长度是考虑电缆在制作电缆头时要薄皮、修正线、裁截、打结等需要一定长度的电缆,所以规范为了统一标准按1.5m预留计算。2015-09-20 10:07:46
-
不管如何施工,计价是按有关造价的规定来计算。该预留多少就给多少。没按规定预留,是施工不合规范,可以要求重做或改正、甚至罚款。不能在结算工程量体现。
2015-09-20 11:01:39
-
现场怎么做是他们的措施方案,计算按计算规则为准。
2015-09-20 14:07:59
-
如合同有约定按合同约定,无约定可按定额规则设置(见下来自定额规则,仅供参考)
2.11.13 配线进入开关箱、柜、板的预留线,按表2.11.13规定的长度,分别计入相应的工程量。
表2.11.13 配线进入开关箱,柜、板的预留线(每一根线)
序号
项目
预留长度
说明
1
各种开关、柜、板
宽+高
盘面尺寸
2
单独安装(无箱、盘)的铁壳开关、闸刀开关、启动器、线槽进出线盒
0.3m
从安装对象中心算起
3
由地面管子出口引至动力接线箱
1.0m
从管口计算
4
电源与管内导线连接(管内穿线与软、硬母线接点)
1.5m
从管口计算
5
出户线
1.5m
从管口计算
2015-09-20 11:21:36
-
一般预留半周长度结算
2015-09-20 17:12:34
-
问下,电缆进配电箱除了加1.5米电缆头外,还应不应该再加2米或半周长电缆?我一直都是只算了电缆头再加延迟系数?但是我同事加了2米的盘柜电缆和1.5米电缆头,到底那个正确?
-
请问 电缆进配电箱是否预留箱半周长+终端头预留=1.5+1.5=3m
请问 电缆进配电箱是否预留箱半周长+终端头预留=1.5+1.5=3m,假设箱的半周长是1.5m,我在广东地区~用定额规则的话
-
请问,图示电线电缆10米,是不是列清单时就10米? 套定额计价时是不是10米+预留长度?还是预留长度已经包含在定额含量里面,定额也只要输入10米?谢谢!
-
一个配电箱的规格是1800×800×700mm到另一个配电箱的规格是900×700×500mm,供电干线(3×35),管长6.5m,总长要多长
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看