• 请问 电缆进配电箱是否预留箱半周长+终端头预留=1.5+1.5=3m

    请问 电缆进配电箱是否预留箱半周长+终端头预留=1.5+1.5=3m,假设箱的半周长是1.5m,我在广东地区~用定额规则的话
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、电缆进配电箱如果是落地式,盘下出线,预留长度为2米,如果是悬挂式,预留长度为配电箱半周长; 2、电缆终端头是电缆线路两端与其他电气设备连接的装置预留,预留长度为1.5米; 3、电缆进配电箱预留长度=配电箱预留长度+终端头预留

    2011-10-09 11:11:26 

  • 是的,你的理解是正确的。

    2011-10-09 10:33:48 

  • 电缆近配电箱应该是 高压开关柜及低压配电盘、箱 2.0米+电力电缆终端头 1.5米 应为3.5米

    2011-10-09 10:45:21 

  • 电缆敷设的附加长度 序号 项 目 预留长度 (附加) 说 明 1 电缆敷设弛度、波形弯度、交叉 2.5% 按电缆全长计算 2 电缆进入建筑物 2.0m 规范规定最小值 3 电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留1.5m 规范规定最小值 4 变电所进线、出线 1.5m 规范规定最小值 5 电力电缆终端头 1.5m 检修余量最小值 6 电缆中间接头盒 两端各留2.0m 检修余量最小值 7 电缆进控制、保护屏及模拟盘等 高+宽 按盘面尺寸 8 高压开关柜及低压配电盘、箱 2.0m 盘下进出线 9 电缆至电动机 0.5m 从电机接线盒起算 10 厂用变压器 3.0m 从地坪起算 11 电缆绕过梁、柱等增加长度 按实计算 按被绕物的断面情况计算增加长度 12 电梯电缆与电缆架固定点 每处0.5m 规范最小值 注:电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内,即:电缆工程量=施工图用量+附加及预留长度。 七、电缆终端头及中间头均按设计图示数量以“个”为计量单位计算。电力电缆和控制电缆均按一根电缆有两个终端头考虑。中间电缆头设计有图示的,按设计确定;设计没有规定的,按实际情况计算(或按平均250m一个中间头考虑)。