• 电缆进配电箱预留问题

    问下,电缆进配电箱除了加1.5米电缆头外,还应不应该再加2米或半周长电缆?我一直都是只算了电缆头再加延迟系数?但是我同事加了2米的盘柜电缆和1.5米电缆头,到底那个正确?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    只能计算一次盘柜电缆

    2011-12-12 12:25:28 

  • 配电箱柜的半周长小于1.5m时按照电缆头的1.5m计算;半周长超过1.5m超过则应该按照其半周长计算,并不再计算电缆头的1.5m即可。

    2011-12-12 12:45:58 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!