12345f 2011-12-12 12:22:34 | 广东省 其他专业 | 1310查看 2回答
电缆进配电箱预留问题
问下,电缆进配电箱除了加1.5米电缆头外,还应不应该再加2米或半周长电缆?我一直都是只算了电缆头再加延迟系数?但是我同事加了2米的盘柜电缆和1.5米电缆头,到底那个正确?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳只能计算一次盘柜电缆
2011-12-12 12:25:28
-
配电箱柜的半周长小于1.5m时按照电缆头的1.5m计算;半周长超过1.5m超过则应该按照其半周长计算,并不再计算电缆头的1.5m即可。
2011-12-12 12:45:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看