tianbian11 2015-10-12 15:30:35 | 黑龙江省 安装 | 24962查看 7回答
电力电缆终端头预留1.5米
根据电缆计算规则第五条5.电力电缆终端头预留1.5米,是检修余量最小值,现在做结算审计单位以现场没有这1.5m预留电缆为由,不给这部分量,请问该如何争取 ,最好有权威证据
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
现在做结算审计单位以现场没有这1.5m预留电缆为由,不给这部分量,
答:剖开的电缆1.5米,做成电缆头后,分开接到上面(相线)和下面(零线排、接地线排),有电缆头就得有1.5米的工程量。与半周长的预留量是两码事(各算各的)。
2015-10-12 16:14:41
-
根据电缆计算规则第五条5.电力电缆终端头预留1.5米,是检修余量最小值,现在做结算审计单位以现场没有这1.5m预留电缆为由,不给这部分量,请问该如何争取 ,最好有权威证据。请你与审计的解释一下,预留的1.5米的长度是看不到的,在室外电缆沟内盘绕在内已埋在地下,不是没有,是看不到的,如果需要用的时候挖出即可。尽量解释好是可以解决的。
2015-10-12 16:16:49
-
你好,这部分工程量你们已经做好了,审计单位不给也是没有办法的,
其实好多审计都不给电缆头的预留量,预留箱体半周长接线就够用了。
这种情况只能尽量争取,如果量大,审计坚持不给,可以走司法程序,
要是没多少钱,还是抓大头的钱吧。
2015-10-12 16:43:00
-
根据电缆计算规则第五条5.电力电缆终端头预留1.5米,不是检修余量最小值而是制作电缆头时电缆头需要修剪、打结等需要的长度,现在做结算审计单位以现场没有这1.5m预留电缆为由,不给这部分量是不合理的,也没有依据的,因为做电缆头时已经裁剪、打结等使用了电缆长度,所以电缆头做好后就不会再看到预留长度了。 要说权威证据:定额计算规则就是依据。
2015-10-12 16:11:53
-
应给审计讲:只要是实行定额计价(包括用定额组价的中标价)的都是施工图预结算,对应的工程量都是图纸工程量而非实物工程量。所谓图纸工程量就是依据图纸和定额计算规则计算出的工程量,而非实测实量出来的工程量,他与实物并不一一对应,往往比实物略多一些,这就是通行的造价都要下浮的原因之一,中标造价一定是在拦标价之内的,即使没有明的下浮比例,其实已体现在拦标价中,没有一个甲方会足额给出造价的。既然下浮是建立在定额计价的前提下的,就应严格按定额计算工程量,不然一边要下浮,一边又不按规定计价,岂不是两头掐吗!那对乙方是显示公平的。总而言之不能把定额计价和实物计价两种计价方式混合使用。
2015-10-12 17:11:54
-
电缆计算规则第五条5.电力电缆终端头预留1.5米,是检修余量最小值,这是算量计算规则,既然是规则就需要大家共同遵守。
最好的权威依据就是去定额站确定。2015-10-13 09:25:31
-
按实结算。审计不给这部分的量,是有道理的。预留箱体半周长,绝对是够用的。
2015-10-13 17:16:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看