gigiqingzi 2015-10-14 01:16:26 | 天津市 安装 | 1033查看 6回答
消防水管道连接问题
主管道DN150连接立管DN100的横管(带蝶阀),采用什么规格的管道?为什么?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
主管道DN150连接立管DN100的横管(带蝶阀),也是DN100规格的管道。因为横管与立管的供水量是一样的。
2015-10-14 07:07:38
-
主管道DN150连接立管DN100的横管(带蝶阀),采用DN100规格的管道,DN100的横管与立管流量相同无分支。
2015-10-14 07:08:43
-
你好,消火栓系统一般采用焊接钢管。
图中应该采用DN100焊接钢管支管。连接处是钢制三通DN150*100
2015-10-14 07:59:57
-
你最好对应看下平面图中有没有标注这段管径
2015-10-14 08:06:56
-
进来学习一下了
2015-10-14 08:36:49
-
因为DN100的横管、立管满足使用流量(支管),所以用DN100.
2015-10-14 07:53:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看