阿茶茶叶蛋 2022-02-10 12:36:51 | 天津市 安装预算安装算量GQI | 436查看 3回答
图中青色线是消防水的管道,需要做保温,分明敷暗敷,但是不太清楚那里是暗敷哪里是明敷,谢谢老师解答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
yylwuhan 黄金专家
答题: 11483 被赞: 3627
一般在墙上开槽之后敷设是暗敷,看图上应该是明敷
2022-02-10 12:42:05
幸福像花一样 钻石专家
答题: 118838 被赞: 29003
立管明敷设需要做保温
2022-02-10 12:40:58
杜鹃 专家
答题: 35991 被赞: 6266
100的管道很少有暗敷
2022-02-10 12:54:42
面漆、底漆
请问一下各位老师,消防水管道施工设计说明提到镀锌管和无缝管刷面漆,一般指的底漆面漆分别是什么油漆?谢谢
给排水管道保温问题
图纸中的管道保温说明如下:1)管道防结露措施:室内(吊顶内)给水、排水管、空调凝结水管需做防结露保温。2)管道防冻保温措施:a.室内公共部位有可能冰冻的给水、消防管道均做防冻保温,保温厚度为50mm。b.室外明露供水及消防管道均做防冻保温,保温厚度为50mm。c.消防水箱做保温,保温层厚度为50mm,由生产商在设备出厂前完成,整机供货。d.保温材料采用难燃型柔性泡沫橡塑绝热制品,管道的保温层外侧加设0.6mm厚的铝合金薄板做保护层,设备的保温层外侧加设1.0mm厚的铝合金薄板做保护层。请问:1、此条说明是指在吊顶之内的水平管需要防结露保温,那么吊顶之上的竖直管怎么计算?(在GQI安装算量软件中应该怎么操作)2、图纸中未说明有可能冰冻的部位,但是有地下室,是否需要计算这一部分的保温3、除以上说明的管道保温外,是否还有其他需要计算保温
管道保温说明怎么理解、计算
1、管道防结露措施:室内(吊顶内)给水、排水管、空调凝结水管需做防结露保温。问:水平管在吊顶内计算,立管只计算在吊顶内的长度的防结露吗?在GQI软件中应该怎么把立管的保温分开呢?2、室内公共部位有可能冰冻的给水、消防管道均做防冻保温,保温厚度为50mm。问:是指的地下室的走道和大厅之类的房间内的管道需要做防冻保温吗?
关于电伴热精确位置
主要是关于消防管道保温和电伴热的问题,我不清楚到底是哪一部分要做保温和电伴热,还是有的做保温但不做电伴热,谁能给我一份清楚的答案,例如:设置在楼梯平台上的消防立管要做保温吗?车库内的所有消防管道(含喷淋)是不是都要做保温和电伴热?还有谁能给我提供一份关于消防材料(含弱电自动报警系统如:感烟探测器)的价格表,河北省保定地区的,谢谢! 答:消防的保温的不多的,一般的消防管道不需要保温的。埋地的做好防腐处理就好了。但是根据你所在的地区,保温的是支管道,电伴热的一般在主管道上。看设计说明