• 弱电中机柜、配线架、跳线数量如何确定?

    请教,这是一栋二层楼弱电改造的活,没有系统图,图上只标明了弱电点位图如截图1。报来的预算中计列了机柜、配线架、跳线等数量,如截图2。 因为刚接触,不太明白,对于这些量如何计算出来的心存疑惑,特来请教。问题一:目前提供的图纸内容不全,感觉缺少系统图,平面布线走向也缺少,能居此计算计列的工程量吗?问题二:就目前的图纸可以计算出网络和电话插口的用量。可以据此估算出跳线工程量吗?问题三:截图2中双绞线缆工程量是35*136 ,双绞线缆测试工程量是136+35这两者有什么关系么?

    双绞线缆测试

    弱电改造

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    问题一:目前提供的图纸内容不全,感觉缺少系统图,平面布线走向也缺少,能居此计算计列的工程量吗?问题二:就目前的图纸可以计算出网络和电话插口的用 量。可以据此估算出跳线工程量吗?问题三:截图2中双绞线缆工程量是35*136 ,双绞线缆测试工程量是136+35这两者有什么关系么?


    答:

    1.你这是一个维修改造的工程,对于这种工程就是缺少系统的结算依据。你只有平面图没有系统图,只能计算水平位置的长度,不能计算竖直方向的尺寸,也就是说不能准确的计算出工程量的;

    2.根据网络和电话插口的用量估算出跳线工程量是不准确的,需要测量才行;

    3.这两者没有什么关系,后者的136+35是指的两端的长度和。是不是双绞线缆工程量是35+136,他把加号错写成乘号了。