• 火灾自动报警新规范中短路隔离器起什么作用?

    火灾自动报警新规范中短路隔离器起什么作用? 哪些设备要通过导线和短路隔离器连接? 我的理解是不是所有的输入输出模块都要用电源线和短路隔离器连接?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 短路隔离器在总线制火灾自动报警系统中,往往会出现某一局部总线出现故障,造成整个报警回路全线瘫痪的情况。将短路隔离器串入总线的各段或串入主线与支线的交界处,一旦出现总线回路某处短路,隔离器就会将发生故障的总线部分与整个回路隔离开,以保证回路的其他部分能够正常工作。隔离器正常工作时闪光,动作时常亮。当故障部分的总线修复后,短路隔离器可自行恢复工作并将被隔离出去的部分重新纳入系统。该设备在系统中不占地址。 

    短路隔离器是设备;能接线盒、接线箱是材料,提供接线位置及空间,为线路连接、接续提供方便。

    1.使用方法:安装于二总线(S+,S-)回路中的每一个分支回路(30~50只探测器)的前端,当该分支回路短路时,将被自动断开
    2.监视电流:1mA
    3.接线要求:BV线≥1.0mm2
    4.使用环境:温度-10℃~+50℃
    相对湿度≤95%(40℃+2℃-2℃)
    5.外形尺寸及颜色:86×86×39.5(30) 象牙白色
    6.特点:线制:(S+,S-)输入、输出线各二根

     

    2015-11-01 17:54:54 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题