贝儿 2015-11-21 15:26:35 | 黑龙江省 安装 | 5175查看 8回答
基础也有均压环吗
均压环每三层一焊,基础也有均压环吗,工程量是按外围,还是所有的(图中蓝色的线是够都得量出来)?
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳均压环每三层一焊,基础没有均压环,均压环工程量是按外围蓝线,不是所有的蓝线。
2015-11-21 15:46:01
-
均压环是为了防止侧击雷的,都是从地上算起的,所以础没有均压环的。工程量是按外围计算,一般是建筑外围圈梁主筋
2015-11-21 16:04:58
-
均压环每三层一焊,基础没有均压环这种说法,均压环工程量是按外围,
图中所示是接地母线的图(图中蓝色的线是必须全部都得计算出来的)。
2015-11-21 16:15:16
-
基础没有均压环,基础是接地网
2015-11-21 18:14:47
-
基础钢筋连接成接地网,不设均压环。
2015-11-21 20:31:59
-
这象是利用基础钢筋网做接地极。有些省定额有此子目,以基础钢筋网的面积计。如果没此子目,就借均压环子目,以兰线长度计。
2015-11-22 19:20:01
-
基础那蓝线显示的是接地网不是均压环,在防雷接地系统中也是要计算的,均压环是指高层建筑中,防止侧击雷,所以每三层设一圈均压环,例如:如果是34层的楼,只在3, 6 , 9 , 12.....33层焊一圈均压环。
2015-11-23 17:34:39
-
均压环是为了防止雷电侧击楼房而设置的,一般每三层设置一道,根据规范一般10层以上才设置。
2020-07-03 16:59:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看