FAN 2020-07-20 14:47:47 | 黑龙江省 安装机电 | 1015查看 3回答
防雷接地 均压环
请问:将11层(45米)以上及设备层顶板标高处,每层均将结构外圈梁内或剪力墙内两根主筋水平焊接成环状作为均压环并与各防雷引下线焊接。这里的将11层(45米)以上包括11层本身吗??11的底标高是40m,11层需要计算均压环吗???
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
将11层(45米)以上及设备层顶板标高处,每层均将结构外圈梁内或剪力墙内两根主筋水平焊接成环状作为均压环并与各防雷引下线焊接。这里的将11层(45米)以上包括11层本身吗??11的底标高是40m,11层需要计算均压环吗???
答:1、根据定额说明:“×××以外或以上”者,则不包括×××本身。这个是不含11层
2、11层以后的均要计算均压环
2020-07-20 15:38:21
-
包括需要作
2020-07-20 14:49:35
-
不需要计算。因为某某层以上不包括本身,以下才包括。
2020-07-20 14:50:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看