王强 2022-03-03 09:40:20 | 黑龙江省 安装 | 747查看 3回答
请问均压环问题
层高16层,避雷网沿女儿墙折板支架敷设,设计说明从首层起每三层设置一圈均压环,利用圈梁钢筋,那是不是4.7.10.13层需要计算均压环?请问16层用设置均压环吗?因为16层再往上就是女儿墙了,女儿墙上面有避雷网,还用在第16层设置均压环吗?谢谢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1-4-7-10-13。16层是接闪带,是闭合的,同样有均压环的作用。
2022-03-03 09:45:02
-
从首层起每三层设置一圈均压环,是3/6/9/12/15这几层计算均压环,16层不设置,往上就是女儿墙了有避雷网不需要设置均压环
2022-03-03 09:44:30
-
是2.5.8.11.14设置均压环
2022-03-03 10:54:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看