-
j26512448 2010-06-01 21:04:44 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 3650查看 12回答
剪力墙基础内要设置插筋吗
今天和别人对帐 他们基础的剪力墙是直接从承台底+弯折到o.ooo 可是你看我们软件算的有设置插筋 我找了一下,不知道依据在哪 我们的承台顶标高是-2.2 不知道这种情况是不是象我们软件这么算 如果是,参照图籍哪/依据在哪 我的有个说法 谢谢大家问题补充:你没回答的都不是我想知道的 我的意思是什么时候要设置柱揷 什么时候不要
全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
剪力墙距离基础的高度与设置插筋没有任何关系。必须射中
2010-06-02 07:37:27
-
剪力墙和承台基础绘制图形的时候,连到一起通常软件是会设置钢筋伸入到基础中的,也是可以自动设置插筋的。
2010-06-02 08:44:14
-
要把基础上一层的剪力墙复制到基础层,保存计算,就会计算剪力墙的基础插筋。
2010-06-02 08:48:16
-
剪力墙的底标高只要与基础相交,都会计算基础插筋,没有与基础相交,肯定不会计算,可以参考平法图集06G101-6第66页。
2010-06-05 09:38:25
-
如果基础与首层顶距离比较近,是不需要插筋的。这样可以有效地利用钢筋的长度,减少接头。 如果远的话,是需要设置插筋的,否则为了回定钢筋,还要搭设专门的架子。 通长的情况下,为了便宜于基础的施工,是设置插筋的。
2010-06-01 21:07:18
-
设置 插筋 然后再进行搭接的 工地也是这样施工的
2010-06-01 21:08:16
-
你看一下,你的剪力墙跟承台有没有连有一起,也就是说墙与承台要有交点,这样墙筋才能插到基础底。如下图。在墙的图集中有说明墙筋要插到基础底的。
2010-06-01 21:07:34
-
不同的基础有不同的插入方式,且抗震等级不一样,插入长度不一样,请看一下03G101-3
2010-06-01 21:17:19
-
剪力墙钢筋伸到基础里采用基础插筋或纵筋锚固,看一下图纸基础插筋的长度,有的是不需要伸到基底弯折的
2010-06-01 21:32:31
-
这就要看设计说明了!!
2010-06-01 22:36:11
-
是否需要插筋可以设置的,软件默认是设置插筋。 如果不设置插筋可以更改为纵筋锚固。
2010-06-02 13:22:06
-
剪力墙的底标高只要与基础相交,都会计算基础插筋,没有与基础相交,肯定不会计算,可以参考平法图集06G101-6第66页。
2010-06-07 17:45:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看