钱徒无量 2012-12-03 23:31:37 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 1090查看 5回答
相邻构造柱的砌体加筋重合了该怎么办?是修改两个砌体加筋的长度,还是删掉其中一个修改另一个的长度?
相邻构造柱的砌体加筋重合了该怎么办?是修改两个砌体加筋的长度,还是删掉其中一个修改另一个的长度?敬请等待你的回答。
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、自动生成的砌体加筋,在计算的时候是不能扣减的 2、这样的情况只能修改其中一侧的伸入长度 3、下图是演示,重叠部分没有发生扣减
2012-12-04 04:26:55
-
你可以修改它的长度。不要自动扣减。
2012-12-04 08:15:50
-
相邻的构造柱之间,砌体墙长度小于2米,可以在砌体墙属性中定义砌体通长筋,不用布置砌体加筋就行。
2012-12-04 09:27:29
-
相邻构造柱的砌体加筋重合了该怎么办?是修改两个砌体加筋的长度,还是删掉其中一个修改另一个的长度?软件可以自动生成砌体加筋,自动计算砌体加筋的长度,重复部分可以自动扣除。
2012-12-04 01:36:50
-
相邻构造柱的砌体加筋重合了该怎么办? 这部位的钢筋在实际施工时,是都有的,所以就应双算。 是修改两个砌体加筋的长度,还是删掉其中一个修改另一个的长度? 都不用,实际施工时,可以两边不是同时进行,所以都应当有。不应当修改。
2012-12-04 09:30:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看