• 相邻构造柱的砌体加筋重合了该怎么办?是修改两个砌体加筋的长度,还是删掉其中一个修改另一个的长度?

    相邻构造柱的砌体加筋重合了该怎么办?是修改两个砌体加筋的长度,还是删掉其中一个修改另一个的长度?敬请等待你的回答。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 相邻构造柱的砌体加筋重合了该怎么办? 这部位的钢筋在实际施工时,是都有的,所以就应双算。 是修改两个砌体加筋的长度,还是删掉其中一个修改另一个的长度? 都不用,实际施工时,可以两边不是同时进行,所以都应当有。从施工的角度来说,不应当修改。

    2012-12-04 09:31:24 

  • 修改两个砌体加筋的长度为平均长度就可以了

    2012-12-03 23:38:30 

  • 你可以修改它的长度。不要自动扣减。

    2012-12-04 08:16:19 

  • 1、楼主的问题在上一个帖子中已经解答过 2、不能自动扣减,需要进行其中一侧伸入长度修改

    2012-12-04 04:52:20 

  • 相邻构造柱的砌体加筋重合了软件是不会自动扣减的。 是修改两个砌体加筋的长度,还是删掉其中一个修改另一个的长度? 这两种方法都可以,没有规定的,只要量准确就行了。 下图是相邻构造柱的砌体加筋重合的计算结果。

    砌体加筋

    构造柱

    2012-12-04 07:48:28 

  • 相邻的构造柱之间,砌体墙长度小于2米,可以在砌体墙属性中定义砌体通长筋,不用布置砌体加筋就行。

    答疑解惑