钱徒无量 2012-12-03 23:31:13 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 1256查看 6回答
相邻构造柱的砌体加筋重合了该怎么办?是修改两个砌体加筋的长度,还是删掉其中一个修改另一个的长度?
相邻构造柱的砌体加筋重合了该怎么办?是修改两个砌体加筋的长度,还是删掉其中一个修改另一个的长度?敬请等待你的回答。
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳相邻的构造柱之间,砌体墙长度小于2米,可以在砌体墙属性中定义砌体通长筋,不用布置砌体加筋就行。
2012-12-04 09:24:25
-
相邻构造柱的砌体加筋重合了该怎么办? 这部位的钢筋在实际施工时,是都有的,所以就应双算。 是修改两个砌体加筋的长度,还是删掉其中一个修改另一个的长度? 都不用,实际施工时,可以两边不是同时进行,所以都应当有。从施工的角度来说,不应当修改。
2012-12-04 09:31:23
-
你可以修改它的长度。不要自动扣减。
2012-12-04 08:16:18
-
修改两个砌体加筋的长度为平均长度就可以了
2012-12-03 23:38:29
-
1、楼主的问题在上一个帖子中已经解答过 2、不能自动扣减,需要进行其中一侧伸入长度修改
2012-12-04 04:52:20
-
相邻构造柱的砌体加筋重合了软件是不会自动扣减的。 是修改两个砌体加筋的长度,还是删掉其中一个修改另一个的长度? 这两种方法都可以,没有规定的,只要量准确就行了。 下图是相邻构造柱的砌体加筋重合的计算结果。
2012-12-04 07:48:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看