• 请问,安装工程中,立管的超高问题?

    请问,安装工程中,给排水部分的超高费记取:定额中操作高度均以3.6m为界线。那么,6.0m层高的排水通长立管,要不要记取超高费; 请问,安装工程中,电气部分的超高费记取:操作物高度离楼地面5m以上、20m以下的电气安装工程。那么,6.0m层高的电线管通长立管,要不要记取超高费; 请问,超高费的定额章节说明中,“操作物高度”应该怎么理解才到位; 希望各位师傅指导解释,谢谢!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 安装工程中,给排水部分的超高费记取:定额中操作高度均以3.6m为界线。那么,6.0m层高的排水通长立管, 要记取超高费; 安装工程中,电气部分的超高费记取:操作物高度离楼地面5m以上、20m以下的电气安装工程。那么,6.0m层高的电线管通长立管, 要记取超高费; 超高费的定额章节说明中,“操作物高度”是指需要安装的器具 距离人员站立处的高度.........

    2016-01-13 11:14:51 

  • 你好:

    安装工程中,给排水部分的超高费记取:定额中操作高度均以3.6m为界线。那么,6.0m层高的排水通长立管,要记取超高费,计取3.6米以上部分的,也就工程量为2.4米的立管超高费。

    安装工程中,电气部分的超高费记取:操作物高度离楼地面5m以上、20m以下的电气安装工程。那么,6.0m层高的电线管通长立管,要记取超高费的。

    超高费的定额章节说明中,“操作物高度”应该怎么理解才到位;是安装的器具距本层地面的高度。

    2016-01-13 11:25:12 

  • 请问,安装工程中,立管的超高问题?


    定额章节


    2016-01-13 11:13:36 

  • 立管的超高部分是要本层中超出规定的部分,需要分开计算再计取增加费。

    2016-01-13 16:33:13 