-
qingtian1013 2016-01-18 11:48:11 | 陕西省 安装算量GQI | 8571查看 3回答
防雷均压环
防雷均压环是什么?应该怎么计算?均压环的设置是不是每3层一算,长度为建筑物外边线一圈?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
防雷均压环是什么?应该怎么计算?均压环的设置是不是每3层一算,长度为建筑物外边线一圈?
答:
一、防雷均压环是高层建筑物为防止雷电侧击而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带,在《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010中已把“均压环”更名为“等电位连接环”。
二、防雷均压环安装定额是按利用建筑物圈梁内主筋作为防雷接地连接线考虑的。如果采用单独扁钢或圆钢明敷作均压环时,可执行“户内接地母线敷设”定额。
均压环敷设以“10m”为计量单位,主要考虑利用圈梁内主筋作均压环接地连线,焊接按两根主筋考虑,超过两根时,可按比例调整。长度按设计需要做均压接地的圈梁中心线长度,以“延长米”计算。
三、做法与设置
1、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010中综合第4.2.4第4款及第7款,第一类防雷建筑物从30米以内起每六米设一道;而对第二类和第三类防雷建筑物没有作出要求。
2、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008中,11.3.3条第2款以及11.4.3对第二类和第三类防雷建筑物作出要求,分别是超过45米、60米结构圈梁中的钢筋应每三层连成闭合回路,并应同防雷装置引下线连接。
均压环所有引下线、建筑物的金属结构和金属设备均应连到环上,均压环可利用电气设备的接地干线环路。
在设计上均压环应形成闭合圈,此闭合圈必须与所有的引下线连接。要求每隔一段高度设一均压环
2016-01-18 11:55:19
-
防雷均压环是高层建筑物为防止雷电侧击而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带,在《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010中已把“均压环”更名为“等电位连接环”。
你说的那个是每6米设置一道,建筑外围一圈和引下线连接。
但是这种遇到非常少,我遇到较多的是另外一种,也是套均压环子目。
接地时候,利用建筑物基础底板上下两次钢筋围着建筑物四周做接地体。
2016-01-18 11:55:59
-
防雷均压环是建筑防侧雷用的,按建筑的层的最外围一圈计算圆环长度,均压环的设置是不是每3层一算要查看设计图说明才清楚,长度为建筑物外边线一圈是对的,几层设置一次就照加上。在计算时应该加上每层均环都要与所有的引下线跨接焊起来,有几条引下线计算几处接地跨接线焊接。
2016-01-18 16:25:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看