• 电气试验和自动投入装置

    如图,有住宅、动力、柴电、商铺,四处电源干线,其中住宅、动力、商铺干线是从室外引入的,柴电是在地下室引上的,请问: 1.计算送配电系统调试时应该记取几个? 2. 送配电装置系统的个数是根据电气的系统图来确定吗?有的说根据进户干线的根数,有的说根据主配电柜的个数。 定额解释上的说明简直一塌糊涂~ 3. 柴油发电机系统已由专业的施工队伍安装调试完毕,还要记取送配电装置系统调试吗?为什么? 4. 各种电气试验的调试操作都需要提供试验报告吗?没有报告审计所应该给吗? 5. 已调试好的成套EPS柜施工单位还需要套备用电源自动投入装置系统调试吗? 6. 配电系统中有多个配电箱里有双电源自动切换开关,采用市电和柴油发电机双电源供电,记取备用电源自动投入装置系统调试时,有多少个双电源自动切换开关就记取多少个备用电源自动投入装置系统调试吗?如果不是,怎么记取呢? 5. 自动重合闸和双电源切换开关是同一种装置吗?单侧和双侧自动重合闸有什么区别?什么是综合重合闸? 6. 重合闸的系统调试怎么计算,是有多少个重合闸就算多少个系统吗?如果不是,怎么记取呢? 问题比较多,请指导的专家给予指点,谢谢!

    配电柜

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}


  • 电气里面比较常见的调试:送配电调试,事故照明切换装置调试  自动投入装置调试 

    而定额计算规则并没有对他们是如何记取,怎么记取做出详细的介绍。所以这里并没有统一的说法

    只是大多数预算员统一的观点。

    送配电:按进户电源,一个进户管算一个。当配电室柜子很多的时候,一个柜子记取一个,箱子不记取。

    事故照明切换就是我们说的双电源调试。看应急箱子的个数,有几个记取几个。

    自动投入装置主要指的是备用电源的投入和使用 另外一套电源的运行系统 好比医院那些地方他们都是有备用电源系统的。

    比如泵的箱子 一般是双电源   其中一个是从变电所  供电站之类的引过来  另一路是从柴油发电机泵引过来的,很明显是备用电源呀。