• 消防二总线咨询

    医院消防二总线连接各层火灾显示盘,咨询火灾显示盘各层之间是并联还是串联?图中说的2回路,是二总线和联动电源各1回路,和起来2回路吗? F1是火灾显示盘, “T"是二总线,D是联动电源线。 可以理解火灾显示盘每层的串联后,各层也是1根线串联的? 消防按钮的线,是否也是这个道理连接的?还是(1)层内串联,层与层之间并联?(2)层内串联,层与层之间串联?

    回路

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    消防二总线咨询 

    医院消防二总线连接各层火灾显示盘,咨询火灾显示盘各层之间是并联还是串联?图中说的2回路,是二总线和联动电源各1回路,和起来2回路吗? F1是火灾显示盘, “T"是二总线,D是联动电源线。 可以理解火灾显示盘每层的串联后,各层也是1根线串联的? 消防按钮的线,是否也是这个道理连接的?还是(1)层内串联,层与层之间并联?(2)层内串联,层与层之间串联?

    1.图上很清楚,这2回路,没错就是二总线+联动电源线。两趟单独引线。

    2.FI 干线是把所有层串联起来,然后每层又并联各自接各自的,只是线还是二总线+电源线

    3.消火栓按钮 一般是一个线串联起来,不知道你理解吗,就是一趟竖直的干线把每层的都连接起来。但是我必须强调一下,你消防报警做多了以后,你会发现一个问题,平面图和系统图往往对不上。系统图是一根串起来,但平面图实际是从每层消防接线箱引出来的,层与层之间是并联的关系。

    实际计算的时候,是从每层的XF接线箱出来,然后去接这一层的线。

    不懂的欢迎继续提问,消防报警不同于强电和弱电,新手做这个是感觉一头雾水,多做些慢慢的就会熟悉起来,希望对你有帮助。

    2016-03-14 19:14:47 

  • 前辈,我觉得你回答的超好,但是由于经验不足,对于您说的“系统图是一根串起来,但平面图实际是从每层消防接线箱引出来的,层与层之间是并联的关系。”层与层是并联的这块不能理解,可否画个示意图。谢谢您。

    2017-12-28 16:01:59 