chouroc 2016-09-04 11:46:37 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 1643查看 3回答
剪力墙竖向钢筋排布相关问题求解。
1、剪力墙纵向钢筋排布,经过同墙宽的暗柱时,剪力墙竖向钢筋要不要排布到暗柱内?请提供依据,谢谢; 2、当剪力墙比暗柱宽时,暗柱一侧平齐剪力墙,此时剪力墙钢筋如何布置?请提供依据,谢谢?问题补充:三、请问墙拉筋,是否需要布置在暗柱内?有没有规范图集支持?谢谢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
剪力墙的竖向钢筋是不布置到暗柱,或端柱内的,都是布置到柱边的
追问(2016-09-04 14:43:12):第二问请问如何排布,谢谢【从截图中可以看到就是从柱边排布的,第一根距离暗柱主筋为一个间距s的】追问(2016-09-05 07:35:27):请问墙拉筋,是否需要布置在暗柱内?有没有规范图集支持?谢谢【墙拉筋是不会布置在暗柱内的,暗柱内有自己的箍筋拉筋不会重叠布置的】2016-09-04 11:49:09
-
1、剪力墙纵向钢筋排布,经过同墙宽的暗柱时,剪力墙竖向钢筋要不要排布到暗柱内?
你好:剪力墙的竖筋从暗柱主筋一个竖筋间距开始布置。
2、当剪力墙比暗柱宽时,暗柱一侧平齐剪力墙,此时剪力墙钢筋如何布置?在暗柱外竖筋在剪力墙里要布置一排竖筋。目前没有这种暗柱没有墙宽的现象。
2016-09-04 12:00:53
-
11G101-1图集68-73页。
2016-09-05 11:03:43