chouroc 2016-09-04 11:49:58 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 1251查看 4回答
关于剪力墙纵向钢筋排布事宜请教各位老师
1、剪力墙纵向钢筋排布,经过同墙宽的暗柱时,剪力墙竖向钢筋要不要排布到暗柱内?请提供依据,谢谢; 2、当剪力墙比暗柱宽时,暗柱一侧平齐剪力墙,此时剪力墙钢筋如何布置?请提供依据,谢谢?问题补充:请问墙拉筋,是否需要布置在暗柱内?有没有规范图集支持?谢谢
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
实际施工时墙拉筋肯定要连续布置,软件布置后你可以复核检查下拉筋的数量。
2016-09-04 13:59:43
-
剪力墙的竖向钢筋是不布置到暗柱,或端柱内的,都是布置到柱边的,你可以看下12g901图集的钢筋排布的
2016-09-04 11:56:26
-
1、剪力墙纵向钢筋排布,经过同墙宽的暗柱时,剪力墙竖向钢筋要不要排布到暗柱内?
你好:剪力墙的竖筋从暗柱主筋一个竖筋间距开始布置。
2、当剪力墙比暗柱宽时,暗柱一侧平齐剪力墙,此时剪力墙钢筋如何布置?在暗柱外竖筋在剪力墙里要布置一排竖筋。目前没有这种暗柱没有墙宽的现象。
2016-09-04 11:55:04
-
11G101-1图集68-73页。
2016-09-05 11:02:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看