xi****@163.com 2012-10-18 10:31:38 | 内蒙古自治区 钢筋算量GGJ2013 | 1597查看 1回答
1、搭接设置墙柱垂直筋...
1、搭接设置墙柱垂直筋定尺、其余钢筋定尺怎样确定? 2、在计算设置中的框架梁设置 ----截面小的框架梁是否以截面大的框架梁为支座,选择是与否对计算有什么影响?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳您好,第一个钢筋定尺的问题,主要是看您在实际工程中所使用的钢筋长度是多少来决定的。 例如:20的螺纹钢出场的长度为9米,那么钢筋定尺就为9米;对于盘圆钢筋来说,实际工程中都是以裁剪的长度为主的,这个就看实际是怎么要求的,钢筋太长肯定是不方便施工的。 第二个问题:这个计算设置是会影响到钢筋的量的。 例如:图中箭头所指截面较小的非框架梁,如果该计算设置设置成“是”时,识别到的跨数量就为2,此时梁的箍筋加密区是4个,梁纵向钢筋长度计算在支座处会加一个锚固的。 如果将该计算设置设置成“否”时,识别到的跨数就为1了(如图中标红部分),这时,梁的箍筋只会计算2个加密区,纵筋长度就直接通常算了,不会取到锚固的值,自然钢筋的长度值就会变小。 希望我的回答能够帮助到您!
2012-10-18 15:16:10