• 砖混结构构造柱纵筋的搭接问题

    工程为砖混结构,抗震等级为二级 软件计算后构造柱纵筋的搭接长度为71d。 1、请问71d是按哪个标准出来的。(在计算设置中搭接百分率为100%) 2、图纸说明中要求构造柱纵筋的搭接长度按照450mm和1/6层高的最大值,请问在软件中应该怎样设置才能符合图纸的要求 。 具体的说是修改 计算设置--砌体结构--构造柱里的那一项。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 没有71D的搭接。你点开工程设置---计算设置--搭接设置,检查一下。

    2011-01-02 09:57:19 

  • 你好:1、在你提供的已知条件里不能算到搭接是多少倍,还要知道混凝土的强度等级以及钢筋的直径。才能准确计算搭接的倍数。 2、图纸说明中要求构造柱纵筋的搭接长度按照450mm和1/6层高的最大值,这个软件就是按此要求做的,不需要修改设置。

    2011-01-02 09:57:37 