七哥 2011-01-02 09:49:51 | 内蒙古自治区 钢筋算量GGJ2013 | 2131查看 2回答
砖混结构构造柱纵筋的搭接问题
工程为砖混结构,抗震等级为二级 软件计算后构造柱纵筋的搭接长度为71d。 1、请问71d是按哪个标准出来的。(在计算设置中搭接百分率为100%) 2、图纸说明中要求构造柱纵筋的搭接长度按照450mm和1/6层高的最大值,请问在软件中应该怎样设置才能符合图纸的要求 。 具体的说是修改 计算设置--砌体结构--构造柱里的那一项。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
没有71D的搭接。你点开工程设置---计算设置--搭接设置,检查一下。
2011-01-02 09:57:19
-
你好:1、在你提供的已知条件里不能算到搭接是多少倍,还要知道混凝土的强度等级以及钢筋的直径。才能准确计算搭接的倍数。 2、图纸说明中要求构造柱纵筋的搭接长度按照450mm和1/6层高的最大值,这个软件就是按此要求做的,不需要修改设置。
2011-01-02 09:57:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看