• 砖混结构构造柱纵筋的搭接问题

    工程为砖混结构,抗震等级为二级 软件计算后构造柱纵筋的搭接长度为71d。 1、请问71d是按哪个标准出来的。 2、图纸说明中要求构造柱纵筋的搭接长度按照450mm和1/6层高的最大值,请问在软件中应该怎样设置才能符合图纸的要求 。

    问题补充:希望大家说的详细点,每一个数据都能给出依据,出自哪里。谢谢

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、请问71d是按哪个标准出来的。----------二级抗震,C20,HRB335直径小于等于25,锚固为44d,搭接系数1.6,44*1.6=70.4约=71d .2、图纸说明中要求构造柱纵筋的搭接长度按照450mm和1/6层高的最大值,请问在软件中应该怎样设置才能符合图纸的要求 。--------------直接在属性中把搭接修改成具体的数值,这得自己算一下。

    2011-01-02 11:31:43 

  • 在计算设置内可以修改。

    2011-01-01 18:14:02 

  • 这个你keyi9在计算设置中 的 构造柱 的里面设置 其搭接长度就可以了啊

    2011-01-01 20:42:44 

  • 在计算设置中自己按设计图纸修改,

    2011-01-01 16:57:37 

  • 在计算设置中按图纸修改

    抗震等级

    2011-01-02 07:53:11 