83****@qq.com 2016-09-11 16:03:04 | 湖北省 安装算量GQI | 58681查看 5回答
钢管保温体积计算公式
我记得2个管道保温体积的计算公式:一个是V=(D+δ)*δ*3.14*L;另一个是:V=π*(D+1.033δ)*1.033δ*L,其中D=管道外径,δ=保温层厚度,L=管道长度,请问这两个有什么区别,哪个正确?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
管道保温体积的计算公式:一个是V=(D+δ)*δ*3.14*L【这个属于理论上的计算公式】;另一个是:V=π*(D+1.033δ)*1.033δ*L,其中D=管道外径,δ=保温层厚度,L=管道长度【这个属于考虑了保温空隙的实际计算公式】。
这两个实际施工和工程量计算是按公式二是正确。
2016-09-11 17:15:55
-
工作台有计算工具的
2016-09-11 16:25:52
-
区别就是第一个公式没有乘系数1.033,第二个公式是定额规定的计算式
2016-09-11 19:04:04
-
我记得2个管道保温体积的计算公式:一个是V=(D+δ)*δ*3.14*L;另一个是:V=π*(D+1.033δ)*1.033δ*L,其中D=管道外径,δ=保温层厚度,L=管道长度,请问这两个有什么区别,哪个正确?
答:区别是第一个公式没有乘系数1.033,所以第二个公式是定额规定的计算式。
系数乘1.033=(根据验收规范,保温厚度允许偏差值为±3.3%,定额取正值 3.3%)
2016-09-12 09:05:05
-
看一下十一册的定额计算规则有
2016-09-12 09:51:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看