• 管道保温体积保护层: V=π(D+1.033δ)×1.033δ此计算式的依据

    1. 设备筒体、管道绝热、防潮和保护层:

    V=π(D+1.033δ)×1.033δL

    S=π(D+2.1δ+0.0082)L

    V绝热层体积, S绝热层面积, D直径, 1.033、2.1调整系数

    δ绝热层厚度, L设备筒体或管道长, 0.0082捆扎线直径或钢带厚

    此计算式的依据出自哪里,如果是定额,请问是哪本定额哪一章哪一页,越详细越好

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 定额中没有这个公式。

    2021-03-27 10:48:54 

  • 在刷油防腐绝热工程消耗量定额的总说明里。

    2021-03-27 10:52:51 

  • 十一册中的定额计算规则中保温体积

    2021-03-27 10:56:15 

  • 在刷油防腐绝热工程分册的前附表有这些计算公式

    对的,各省份安装定额上都有这样的计算公式。

    首次提交 2021-03-27 11:15:28  最近修改2022-01-27 10:51:07 (修改过1次)

  • 管道保温体积

    湖北18定额得按这个执行,你的截图是老定额的,新定额和清单计量规范有点小差别。

    2021-03-27 11:17:52 

  • 定额里面,刷油防腐工程册,有这个公式

    2021-03-27 11:44:03 