chenzhenfafa 2012-06-01 07:35:58 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 714查看 5回答
柱子图纸平面布置图箍筋为6.5,但是图纸说明如果纵筋搭接的话,加密区要用8个的箍筋,怎么设置
剪力墙的暗柱等柱子,平面图箍筋都是6.5@200,但是图纸说明中写着如果柱子纵筋采用搭接的话,那搭接区箍筋要用8个的,现场就是搭接,软件怎么设置让这个加密区计算8个的,其余部分计算6.5的呢
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳直接在箍筋中输入(A8@100/A6.5@200)即可。注意搭接区箍筋间距不能大于100. 如图
2012-06-01 08:21:33
-
可以变通一下,汇总计算完成后选中该箍筋,编辑根数减掉8根,复制该行,名称改为“搭接增加钢筋”,直径改为8,根数改为8,锁定即可。
2012-06-01 08:15:52
-
支持楼上总裁的说法,箍筋按照加密区为A8@100非加密区为A6.5@200进行设置~
2012-06-01 08:34:18
-
不支持A8-100/A6.5-200的格式,这是加密区与非加密的箍筋设置,加密区的箍筋不仅仅在搭接的地方才有,节点内和根部和顶部都是加密区,如果这么设置会徒增一些麻烦,我建议的话你就手工计算一下搭接区的箍筋有几个,到时候再删除,例如是5个加密箍,那就删除5个箍筋,另外增加5个直径为8的箍筋
2012-06-01 08:39:16
-
剪力墙的暗柱等柱子,平面图箍筋都是6.5@200,但是图纸说明中写着如果柱子纵筋采用搭接的话,那搭接区箍筋要用8个的,现场就是搭接,软件怎么设置让这个加密区计算8个的,其余部分计算6.5的呢 好像不能设置,你咨询下客服4006-066-088呢
2012-06-01 07:40:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看