• 次梁加筋输入次梁宽度然后输入了6A8汇总后发现加了12根,以前没出现这种情况

    一个框架楼,次梁加筋设置好以后汇总编辑一看发现加了12根 而且大小不同各6根 然后输入6A8(2) 就变正常了 输入6A8(4) 就加成24根 我的主梁是4肢的
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好,直接输入6a8格式即可,肢数不要输入,试了一下,,你的情况我明白了,输入2,软件默认附加钢筋为2肢,不输入肢数,软件默认主梁支数,即为4肢,软件算一个外箍。再算内箍,加起来就是12根,

    梁宽

    2012-10-08 11:00:22 

  • 6A8就是6根,后面的(4)就成了24根。

    2012-10-08 11:10:17 

  • 直接输入根数6就行了,钢筋的规格和型号软件默认同梁箍筋。

    2012-10-08 11:12:52 