dnly521@qq.com 2012-10-08 10:58:44 | 山西省 钢筋算量GGJ2013 | 462查看 3回答
次梁加筋输入次梁宽度然后输入了6A8汇总后发现加了12根,以前没出现这种情况
一个框架楼,次梁加筋设置好以后汇总编辑一看发现加了12根 而且大小不同各6根 然后输入6A8(2) 就变正常了 输入6A8(4) 就加成24根 我的主梁是4肢的
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
6A8就是6根,后面的(4)就成了24根。
2012-10-08 11:10:17
-
你好,直接输入6a8格式即可,肢数不要输入,试了一下,,你的情况我明白了,输入2,软件默认附加钢筋为2肢,不输入肢数,软件默认主梁支数,即为4肢,软件算一个外箍。再算内箍,加起来就是12根,
2012-10-08 11:00:22
-
直接输入根数6就行了,钢筋的规格和型号软件默认同梁箍筋。
2012-10-08 11:12:53
-
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看