dnly521@qq.com 2012-10-08 11:34:09 | 山西省 钢筋算量GGJ2013 | 1798查看 2回答
次梁加筋输入次梁宽度然后输入了6A8汇总后发现加了12根,以前没出现这种情况
一个框架楼,次梁加筋设置好以后汇总编辑一看发现加了12根 而且大小不同各6根 然后输入6A8(2) 就变正常了 输入6A8(4) 就加成24根 我的主梁是4肢的
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你的设置是没有问题,计算的结果是否吻合,是看不清楚。输入括号的数据是箍筋的肢数,当你输入的是括号内是4 时,那么箍筋数量就翻倍了。 “如果没有括号 单输入6A8 那么 还是12根 ”不带括号它识别的是按2肢箍计算。
2012-10-08 11:37:42
-
加筋肢数与主梁箍筋肢数相同,4肢箍是两个箍筋,所以6A8就是12个箍
2012-10-08 11:38:07
-
