74****@qq.com 2012-09-28 17:22:04 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 264查看 5回答
钢筋计算疑问
我的首层层高是3M,基础层的层高是2m,独立基础为1000*1000,高度1000,梁高350*550,为什么我计算出来的钢筋长度计算式是这个样子,求解析。。。
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你柱设置为基础顶标高,在软件中柱的层高不是楼层的标高,柱层高应为首层的结构标高2950加上基础顶到正负零1000,为3950,净高为3400(3950-550梁高)
2012-09-28 20:05:59
-
是不是你的基顶到首层底还有950的高差,要不然层高不会出现3950的,基础层的层高2000和独立基础的高度1000跟首层柱筋的长度无关,只跟基础柱插筋的长度有关。 如果基顶到首层底有950的距离,那你的计算式就是对的。 柱钢筋不是绑扎搭接的。
2012-09-28 18:33:40
-
1、看到计算式首先确认的是柱纵筋采用的不是绑扎 2、独立基础的顶标高和基础层的顶标高(首层的底标高)相差950mm,所以式子中的层高为3000+950=3950mm 3、式子中减去3400/3是因为基础插筋在基顶的露出长度部分,层高3950-梁高550=3400mm 4、弯择长度12d是节点设置中软件默认的弯择长度(也是规范对中柱在顶层的弯择长度),出现这种现象原因是上一楼层该柱位置没有柱构件,软件默认本层的柱纵筋在节点内弯择
2012-09-28 19:26:58
-
基础层与首层之间的钢筋的搭接
2012-09-28 17:45:19
-
支持楼上说法
2012-09-28 19:56:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看