孤星浪子 2012-09-23 17:37:03 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 3758查看 3回答
急求个梁搭接范围内箍筋加密问题
03G101与11G101对于梁搭接范围内的箍筋是否加密是不是规定不一样啊?03G101在梁搭接范围内不需要加密吗?详见03G第63页并没有要求梁采用搭接时的箍筋要求啊?而11G101第85页中要求梁采用搭接时,箍箍筋是要加密的,要求见第54页。如果梁搭接范围内箍筋加密那加加密区间如何确定啊?柱是2.3倍的搭接,梁的的如何确定啊错开率不一样啊?这两个图集是规定不一样吗?问题补充:梁搭梁范围内的箍筋加密需要单独计算吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、按照03G计算时你可以参考06G901-1P2-2的构造,此构造和11G中所表达的意思相同 2、11G中箍筋加密的规定和03G是有所不同,主要表现在梁一端支座为梁时,那该梁在支座主梁侧可不加密,其余的加密区的范围和03G相同 3、如果是采用03G来计算的,那06G的都是参考资料,并非说03G的就只有03G101-1 4、无论是按照06G901-1还是11G101-1,箍筋搭接的范围100%搭接时为lle,50%搭接时为2.3*lle;所以当接头率为50%时箍筋加密范围在2.3*lle范围内搭接 25%时为4.9*lle
2012-09-23 17:50:52
-
现在出了11G就按11G计算,03G已经废除了,如果图纸要按03G的话就不要看11的了
2012-09-23 18:13:48
-
按11G101-1第54页的节点大样,在搭接范围内箍筋加密。
2012-09-23 20:53:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看