    03G101与11G101对于梁搭接范围内的箍筋是否加密是不是规定不一样啊?03G101在梁搭接范围内不需要加密吗?详见03G第63页并没有要求梁采用搭接时的箍筋要求啊?而11G101第85页中要求梁采用搭接时,箍箍筋是要加密的,要求见第54页。如果梁搭接范围内箍筋加密那加加密区间如何确定啊?柱是2.3倍的搭接,梁的的如何确定啊错开率不一样啊?这两个图集是规定不一样吗?

    错开率

    搭接范围

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    问题补充:梁搭梁范围内的箍筋加密需要单独计算吗?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 现在出了11G就按11G计算,03G已经废除了,如果图纸要按03G的话就不要看11的了

    2012-09-23 18:13:48 

  • 按11G101-1第54页的节点大样,在搭接范围内箍筋加密。

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2012-09-23 20:53:48 

  • 1、按照03G计算时你可以参考06G901-1P2-2的构造,此构造和11G中所表达的意思相同 2、11G中箍筋加密的规定和03G是有所不同,主要表现在梁一端支座为梁时,那该梁在支座主梁侧可不加密,其余的加密区的范围和03G相同 3、如果是采用03G来计算的,那06G的都是参考资料,并非说03G的就只有03G101-1 4、无论是按照06G901-1还是11G101-1,箍筋搭接的范围100%搭接时为lle,50%搭接时为2.3*lle;所以当接头率为50%时箍筋加密范围在2.3*lle范围内搭接 25%时为4.9*lle