• 钢筋搭接范围内箍筋加密问题

    你好,我这个柱的纵筋没有错开搭接,软件也不计算搭接范围内箍筋根数,请问如何设置??
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你在计算设置中修改节点设置。

    2011-04-06 16:04:13 

  • 在计算设置里设置。

    搭接范围

    2011-04-06 16:08:45 

  • 你好:在工程设置里把箍筋加密范围包含错开距离改为否就行了,看截图,

    内箍

    2011-04-06 16:27:37 

  • 在软件计算规则中可以必修

    2011-04-06 16:03:18 

  • 你好,你可以在计算设置中去按你的要求设置即可。

    2011-04-06 16:12:18 