• 图中的箱子算是双电源切换箱吗?我理解应该不算?

    图中的箱子算是双电源切换箱吗?我理解应该不算,如果是双电源在北京应该要套用那个定额?双电源切换箱需要调试吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    图中的箱子算本身就是双电源切换箱,因为它的进线开关DPT63-CB就是双电源自动转换开关,它是消防电动控制阀配电箱落地安装。在北京还是套用4-27配电箱定额,双电源切换箱需要调试的套4-23。

    定额

    答疑解惑

    广联达服务新干线


    2016-12-24 16:46:42 

  • 北京市

    2016-12-24 16:47:47 

  • 图中的箱子算是双电源切换箱吗?

    答:是。

    我理解应该不算,如果是双电源在北京应该要套用那个定额?

    答:按安装方式、回路数套相应的配电箱安装定额子目。(双电源要多算一个回路)。

    双电源切换箱需要调试吗?

    答:要。动力配电箱套14-27;照明配电箱套14-29;(不能再重复套取配电箱单体调试费)