• 为什么构造柱纵筋计算不对?

    一个工程中两个位置的构造柱设置的信息都一样,计算后在编辑钢筋计算公式中显示的纵筋计算不一样,一个计算中有减本层露出长度另一个没有,为什么?

    编辑钢筋

    我来答 收藏  举报

    我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

    提交 取消

    asfsdfsadfdsf

    补充或更正我的问题

    提交 取消

    asfsdfsadfdsf

    完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

    提交 取消

    asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    原因分析:构造柱纵筋的连接形式不同,连接形式为绑扎时露出长度为0,连接形式是机械连接时,露出长度为500.

    解决方案:构造柱的纵筋连接形式修改相同即可。

    2013-09-11 14:27:16 