• 安装算量如何设置敷设线路定义为电缆和电线,计算总出问题

    以下是软件计算的两线路工程量:
    甲、WDZ-YJY-4*185+1*95是一根电缆长度2m,软件计算工程量为185mm2=4*2=8m,95mm2=1*2=2。(已定义为动力系统)
    乙、WDZ-BY-3x2.5 PC20 CC是3根电线长度2m,软件计算工程量为2.5mm2=3*2=6m。定义为照明系统)
    如何在软件中设置甲计算为一根电缆的工程量2m呢?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    举例说明:
    甲、WDZ-YJY-4*185+1*95是一根电缆长度2m,如果在《电缆导管》界面识别,算出的工程量为WDZ-YJV-4*185+1*95为2m;如果在《电线导管》界面识别,工程量为WDZ-YJV-185mm2=4*2=8m,WDZ-YJV-95mm2=1*2=2m。
    乙、WDZ-BY-3x2.5 是3根电线长度2m,如果在《电缆导管》界面识别,算出的工程量WDZ-BV-3*2.5为2m;如果在《电线导管》界面识别,算出的工程量为2.5mm2=3*2=6m。




    2017-03-21 08:34:46 

  • 你把电缆定义在电线导管界面,当然会出现这种情况
    你需要把电缆构件在电缆界面中定义,在计算就是一整根电缆的长度了