迷迷糊糊 2017-05-02 09:09:19 | 湖北省 安装 | 6303查看 2回答
这个“双电源自动切换配电(控)箱”和总配电柜到底是个什么关系?怎么连接?
如图,在总配电柜右边还有个柜子,符号表显示这个柜子是“双电源自动切换配电(控)箱”,总配电柜电源由中心变电所低压柜引入YJV-4X240-SC150.FC另埋SC100.FC备用。请问,1、总配电柜就只有一根电缆进入,也就是单电源,那“双电源自动切换配电(控)箱”不就没有作用了?2、这个“双电源自动切换配电(控)箱”和总配电柜到底是个什么关系?怎么连接?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳双电源自动切换配电(控)箱一般是控制消防设备的,它和总配电箱的关系,具体要看一下系统图才行
2017-05-02 09:34:55
-
1、双电源切换箱,目前已经有一进线,另有FC预埋SC100,可能是为后期另一进线作准备的。所以,不用担心他双电源没有作用。2、要结合系统图分析。
2017-05-02 10:57:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看