liuhj 2014-07-25 18:28:51 | 安装算量GQI | 1277查看 1回答
为什么电缆查看电缆工程量多了?
配电箱距地高度是1.4米,电缆导管是层底敷设,查看工程量,竖向立管的工程量没有问题,但是查看电缆工程量是200多米?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
产生原因:电缆工程量多出很多倍,一般都是规格型号输入问题,输入的电缆规格型号是113*YJV-3.35+1*16
解决方案:把规格型号前面的113删除了或者改为1重新汇总计算即可。电缆导管界面,规格型号前面的数字就是计算的电缆工程量的倍数。
2014-07-25 18:28:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看