• 消防电接线问题 ,多谢指导

    1、请问方框里的是消防接线端子箱吗,是从消控室出线到端子箱,再从端子箱到消防器具还是直接在消控室出线到消防器具

    2、从端子箱到短路隔离器走桥架是一条回路还是多条回路,图纸意思是端子箱出一根线到SI4,端子箱再出一根线到SI5吗,从端子箱到隔离器是否可以用综合管线布置接线端子消防接线端子箱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、请问方框里的是消防接线端子箱吗,是从消控室出线到端子箱,再从端子箱到消防器具还是直接在消控室出线到消防器具。  是的

    2、从端子箱到短路隔离器走桥架是一条回路还是多条回路,图纸意思是端子箱出一根线到SI4,端子箱再出一根线到SI5吗,从端子箱到隔离器是否可以用综合管线布置。 走桥架多条回路,每个隔离器都是单独从端子箱接线。

    答疑解惑

    2023-04-10 17:36:11 

点我,有新答案通知你哦