当 2017-09-05 17:01:19 | 广西壮族自治区 其他专业 | 21025查看 1回答
外脚手架和里脚手架工程量是怎样计算的
外脚手架和里脚手架工程量是怎样计算的,哪几个相加。指点迷津
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
一、外脚手架、里脚手架
1、房屋围护结构浇灌、砌筑、装修:
计算规则:按图示结构外墙外边线长度乘以外墙高度以平方米计算;不扣除门窗洞、空圈洞口等所占面积,突出墙外宽度在24cm以内的墙垛、附墙烟囱等不计算脚手架,突出墙外宽度超过24cm以外时,按图示结构尺寸展开并入外脚手架工程量计算。
2、砖石围墙、挡土墙:
计算规则:按墙中心线乘以室外设计地坪至墙顶的平均高度以平方计算。
砌筑高度不大于3.6m时,按里脚手架计算;
砌筑高度大于3.6m时,按相应高度的外脚手架计算,定额租赁材料量乘系数0.19;
砖砌围墙、挡土墙执行单排外脚手架定额;
石砌围墙、挡土墙执行双排外脚手架定额。
3、独立柱:
3.1混凝土柱:
计算规则:按图示柱结构外围周长另加3.6m乘以柱高以平方米计算;
按相应高度的单排外脚手架计算,定额租赁材料量乘以系数0.19;
3.2、砖柱:
计算规则:按图示柱结构外围周长另加3.6m乘以柱高以平方米计算;
高度不大于3.6m时,按里脚手架计算;
高度大于3.6m时,按相应高度的单排外脚手架计算,定额租赁材料量乘以系数0.19;
3.3、石柱:
计算规则:按图示柱结构外围周长另加3.6m乘以柱高以平方米计算;
高度不大于3.6m时,按里脚手架计算;
高度大于3.6m时,按相应高度的双排外脚手架计算,定额租赁材料量乘以系数0.19;
4、砖基础:
计算规则:按砖基础长度(外墙基础取外墙中心线长,内墙基础取内墙净长线)乘以垫层上表面砖基础平均高度以平方米计算;
砌筑高度不大于3.6m者,按里脚手架计算;
砌筑高度大于3.6m者,按相应高度的单排外脚手架计算,定额租赁材料量乘以系数0.19;
5、室内管沟墙:
计算规则:按墙长乘以墙的平均高度以平方米计算;
砌筑高度不大于3.6m者,按里脚手架计算;
砌筑高度大于3.6m者,按相应高度的单排外脚手架计算,定额租赁材料量乘以系数0.19;
6、混凝土内墙:
计算规则:按墙面垂直投影面积执行相应高度的单排外脚手架定额,不扣除门、窗、空圈洞口等所占面积;
执行相应高度的单排外脚手架定额,定额租赁材料量乘以系数0.19;
7、室内单梁、连续梁:计算规则:按梁长乘以设计室内地坪至单梁上表面之间的高度以面积计算;
执行相应高度的双排外脚手架定额,定额租赁材料量乘以系数0.19;
8、地下室外墙:
计算规则:按图示结构外墙外边线长度乘垫层底面至室外设计地坪间的高度以平方米计算;
执行相应高度的双排外脚手架定额,定额租赁材料量乘以系数1.5;
9、建筑物内墙体的砌筑:
计算规则:按墙面垂直投影面积计算,不扣除门、窗、空圈洞口等所占面积;
内墙砌筑高度超过3.6米时,执行相应高度的单排外脚手架定额,定额租赁材料量乘以系数0.19。
二、满堂脚手架:
计算规则:按室内净面积计算;其高度在3.6~5.2m之间时,计算基本层;
大于5.2m时,每增加1.2m按增加一层计算,不大于0.6m的不计。计算式如下:
满堂脚手架增加层=
高度大于3.6m的室内天棚抹灰、吊顶工程按上述规定套用满堂脚手架定额,计算满堂脚手架后,高度大于3.6m的墙面抹灰工程不再计算脚手架。
内墙面抹灰或镶贴面层高度大于3.6m,又不能计算满堂脚手架的,区别不同高度,按相应高度的双排外脚手架计算,定额租赁材料量乘以系数0.19,脚手架工程量按包括3.6m内的墙面抹灰或镶贴面层面积计算。
2017-09-05 17:04:10